پاسخ داده شد
1
0

سلام وقتتون بخیر جناب مهندس، در جزوه طراحی گرمایش از کف در صفحات 17 و 18 دو جدول وجود دارد که در ردیفهای D و E مقادیر upward load و total load قرار دارد، اول میخواستم ببینم تفاوت این دو آیتم چیست؟ و دوم اینکه این آیتمها چطور محاسبه می شوند چون از طریق مشخصات فضاها که در بالای جداول ارائه شده اتلاف حرارتی کل را که بر مساحت فضا تقسیم می کنیم اعدادی بدست می آید که با هیچ کدام از اعداد این دو ردیف جدول همخوانی ندارند

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
2
0

با سلام و ارادت – منظور از upward تلفات حرارتی از کف و منظور از توتال، تلفات حرارتی تمام اتاق است.

شما در محاسبات بایستی که مقدار توتال را لحاظ کنید. این مقدار را نیز بایستی قبلا از محاسبات بار مثلا با نرم افزار بدست آورده باشید.

موفق و پیروز باشید

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

با سلام و خسته نباشید به عوامل تاسیسات نوین. در رابطه با جزوه گرمایش از کف سوال داشتم، میشه از همون اتاقهای پروژه نمونه داخل جزوه دقیقا توضیح بدید که چطوری upward load و total load را بدست می آورید؟؟ آخه هر طور حساب میکنم اعداد بار حرارتی در جدول با اعدادی که از لیست هر اتاق بدست میارم همخونی ندارد. با تشکر فراوان

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

خیلی ممنون از شما

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید