در فایل اکسل هدیه در قسمت رایزر آب مصرفی مقصود از سایز مجموع و عدد 2/5 درصد در سایز لوله ( دو ردیف اخر جدول) چیه؟؟

2- برای روفتاپ 25 و 50 تن تا چه طولی مجاز به کانال کشی هستیم ( چون برای سینما میخوام میخوام ببینم که اگر محدودیت در طول هست از دو دستگاه در دو طرف استفاده کنم)

3- در یک راهرو تجاری به عرض 4 متر تعدادی داکت اسپلیت 5 تن میخوام قرار بدم خط برگشت میتونه از زیر دستگاه باشه ولی برای خط رفت میخوام تعدادی دریچه قرار بدم شاید مجبور به استفاده از لوله فلکسیبل بشم اگر 6 دریچه با لوله 8 اینچی در نظر بگیرم ابعاد دریچه چقدر باید باشه که صدا نده ایا 4 تا با همین سایز میتونم یا خیر چون تا بحال داکت اسپیلیت کار نکردم و دوستان هم تجربه کافی نداشتن و عدم وجود وقت مزاحم شما شدم. ممنونم

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
1
0

با سلام

1- عدد 2.5 درصد مقدار فشار لوله کشی برای سایزینگ  است که می تواند بسته به نظر شما عوض شود.

2- ببینید من شخصا، روف تاپ 50 تن را تا افت فشار استاتیک 2.2 اینچ ستون آب هم در آمریکا کار کردم. اما پیشنهاد میکنم که ابتدا با سازنده تون مشورت کنید که ماکزیمم افت فن را تا چه مقدار می تونید بالا ببرید چون مسلما شرکت به شرکت متفاوت است. سپس بایستی که کانال کشی تون رو طراحی کنید و تمام افت های استاتیکی سیستم رو محاسبه کنید. در نهایت طول ماکزیمم کانال کشی تون بدست میاد.

3- اگر دستگاه 5 تن شما رو به اندازه 2000 سی اف ام در نظر بگیریم، و سایز هر انشعاب 8 اینچ باشد، برای 6 دریچه سایز هر دریچه حدود 12 در 10 اینچ و برای 5 دریچه، سایز هر دریچه حدود 12 در 12 اینچ خواهد شد.

با تشکر