باسلام

در آموزش طراحی هوارسان فول فرش شما در فایل دوم ساختمان را زون بندی کردید و با بار حرارتی نهان و cfmهر فضا ، زون با بیشترین نسبت رطوبت را پیدا کردید، این ها برای چه استفاده ای بود چون در ادامه آموزش هیچ استفاده ای در انتخاب هوارسان فول فرش در هپ نکردید و بار ها و هوادهی هر زون را استفاده نکردید، انتخاب هوارسان فول فرش  با باربرداری را در کدام فایل پکیج توضیح دادید؟

با تشکر

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
1
0

با سلام، پیدا کردن بیشترین بار نهان برای محاسبه مقدار سی اف ام هر فضاست. همچنین خواستیم نشان دهیم که اگر هواساز فول فرش در باربرداری نقش داشته باشد، این مقدار بار برای هر زون چه تغییری خواهد کرد. در ادامه آموزش، طراحی با دمای خروجی از هواساز نزدیک به شرایط اسایش انجام شده و نیاز به محاسبات باربرداری برای هواساز فول فرش نیست.